  高效组件采取引孔回填中粗砂及涂刷沥青的防冻胀措施基本能解决PHC 基础大范围不均匀冻胀抬升的问题。但对于一些地质变化较大的区域,一些PHC 仍可能出现小量的不均匀冻胀抬升现象,进而导致支架和组件变形。对于该类问题,可采取减小每组支架的PHC 基础数量和采用可调节高度的支架的措施来解决。
  1) 减小每组支架的PHC 基础数量,从而降低PHC 基础不均匀冻胀抬升发生的概率。在每组串为20 块组件的情况下, 采用4 根PHC 作为基础较为经济,且发生不均匀冻胀抬升的概率也较低。也可以采用2 组独立支架及基础支撑组串,即每10 块组件由2 根PHC基础支撑,这样可进一步降低每根PHC 基础不均匀冻胀抬升的概率。但该方案会增加一定的支架工程量,且该增量大小需视具体情况复核确定。
  2) 采用可调节高度的太阳能板支架,即支架设计为与桩抱箍固定的形式。在个别桩发生冻胀时,可通过调节抱箍式支架的高度来调平支架及组件,避免支架和组件的变形破坏。
  4 结论
  通过对冻土地区的光伏支架基础设计进行分析发现,采取对冻深范围内的桩周土回填中粗砂的方式能够减小冻土对PHC基础的切向冻胀力,从而大幅减小PHC 的设计长度,节约工程造价。此外,通过控制每组支架的PHC 基础数量及采用抱箍式可调节高度的支架,能进一步解决部分PHC 基础出现不均匀冻胀抬升从而对组件造成破坏的问题。
  本文中计算回填后中粗砂对桩体的切向冻胀力参考了JGJ 118-2011《冻土地区建筑地基基础设计规范》附录表C.1.1[3] 切向冻胀力标准值中的弱冻胀土取值,由于光伏组件与建筑地基基础存在一些差异,中粗砂对桩周土的切向冻胀力的际大小需根据项目的实际情况,通过试验确定更为准确。通过项目初步试验,回填中粗砂对桩的切向冻胀力与引孔回填的孔径大小、中粗砂本身冻胀特性、密实度、含水量及桩身侧表面粗糙程度等有关。
  对于太阳能板支架基础而言,在保证大幅消减冻胀力的前提下,还要使方案具有经济性,并便于施工。因此,对于减小桩身切向冻胀力时选择的回填材料仍可进一步分析研究。试验表明,在桩周涂刷1~2 cm 的沥青的材料也可较好地消减切向冻胀力,具体涂刷沥青厚度应根据不同工程地质条件及环境温度来确定。