光伏跟踪支架系统的漏电保护相关标准

[复制链接]
发表于 2023-11-29 15:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据国家能标NB/T 32004-2013标准7.10.2规定(如图5),在逆变器接入交流电网且交流断路器断开的任何情况下,逆变器都应提供漏电流检测功能。漏电流检测应能检测总包括直流和交流部分有效值的电流、连续剩余电流。如果连续剩余电流超过以下限值,应断开逆变器并在0.3s 内发出故障信号:
  1> 对于额定输出不大于30KVA、300mA的逆变器。
  2> 适用于额定输出大于30KVA、10mA/KVA的逆变器。
  根据IEC62109-2的4.8.3.5通用要求中提及的关于残余漏电流的要求,对于非隔离光伏逆变器的漏电检测限值要求是一样的(如下图6)
  三、针对光伏系统的漏电流的RCMU器件
  光伏跟踪支架按照漏电流检测的漏电波形进行分类,漏电传感器可以分为AC型漏电传感器、A型漏电传感器、B型漏电传感器
  (1)AC型剩余电流保护装置:只对突然施加及缓慢上升的正弦交流剩余电流进行可靠保护。
  (2)A型剩余电流保护装置:在AC型的基础上增加了对含有脉动直流分量的剩余电流进行可靠保护。
  (3)B型剩余电流保护装置:在A型基础上又增加了对平滑直流漏电以及高频复合波剩余电流进行可靠保护。
  从下图7中可以看出B型的漏电传感器保护范围更广,适用于交流电流、脉动直流、平滑直流电流等。
  光伏系统的漏电流表现为两个特点,一是成份复杂,在直流转化交流的逆变过程中,有直流部份,也有交流部份;二是所产生副边漏电流的值很少,一般为毫安级别。这就对漏电流检测精度要求较高,需要专用的漏电流传感器。国内外的光伏标准均有规定:对于光伏漏电流的检测须采用TypeB的RCD,也就是交直流漏电流均能测量的电流传感器。根据IEC60364-7-712和NBT32004以及 GB/T 16895.32中对残余电流RCD保护保护的要求都是使用Type B型RCD;如下图8 ~ 图10
  RCMU在光伏逆变器中作为一个必不可缺的安规器件,国内外各相关标准都要求加装B型漏电保护装置。故国内外各大逆变器厂商都会对RCMU这一器件的功能进行必要性的声明,如图11所示
  四、光伏系统中的漏电保护故障原因
  在正确安装了漏电保护器后,依然存在一些因素会导致漏电保护误动作或不动作。
  1、光伏发电系统中的支架和逆变器外壳都有防雷安全接地,通常该漏保应该是可以正常运行的。但由于光伏电站的实际情况较复杂,雨水侵入汇流箱、配电箱等导致接线对地短路或漏电的现象,导线老化、线路和用电设备绝缘电阻低、泄漏大、甚至接地,会致使保护器频繁动作。不仅影响光伏电站的正常发电,也会产生一些安全隐患。
  2、对于在配电箱内配备防雷系统的,需要检测相关防雷压敏元件的质量和长期稳定性。特别是历经严重雷击后,会对一些防雷压敏元件造成不可恢复的损伤,这种问题比较常见。发现有漏电故障的压敏元件要及时更换,否则将导致漏保频繁误动作。
  3、由于环境潮湿、进水等原因导致逆变器内部绝缘降低,也是引起漏保频繁动作的原因之一,要注意将逆变器安装在干燥、防水和通风的位置上。