  1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与外表负载串联
  2)按被测电流巨细,选择适宜的改变,否则差错将增大。一起,二次侧一端必需接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,形成人身和设备事端
  3)二次侧不开路。因一旦开路,一次侧电流I1悉数成为磁化电流,引起φm和E2骤增,形成铁心过度饱满磁化,发热严峻乃至烧毁线圈;一起,磁路过度饱满磁化后,使差错增大。压铆螺母型号电流互感器在正常作业时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通出现严峻饱满的平顶波,因此二次侧绕组将在磁经过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及作业人员的安保及外表的绝缘性能。
  别的,一次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将形成触电事端。因此,压铆螺母规格电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再泊车处理。全部处理好后方可再用。
  4)为了满意测量外表、继电维护、断路器失灵断和毛病滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2——8个二次绕阻的电流互感器。关于大电流接地系统,一般按三相配置;关于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置。
  5)关于维护用电流互感器的装设地址应按尽量除去主维护装置的不维护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且方位答应时,应设在断路器两边,使断路器处于穿插维护范围之中
  6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络形成母线毛病,压铆螺母尺寸电流互感器一般安置在断路器的出线或变压器侧
  7)为了减轻发电机内部毛病时的损害,用于主动调理励磁装置的电流互感器应安置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部毛病,用于测量外表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。