  1、高压计量箱应水平安装,杆上安装高度不应低于地面300mm,变频器型号电度表应垂直,不得任意倾斜。
  2、高压计量箱电源端(一次进线侧)必须安装相应电压等级的氧化锌避雷器,其接地电阻≤10Ω,以防各种雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压,变频器从而保护线路中的电器及用电设备。
  
  3、接线,应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电能计量箱,导电杆的相序A、B、C各相分别对应连接(必须正相序),P1进线,P2出线。
  4、双变比接法:改变二次接线:接S1—S2为小量程变比(S3空头),接S1—S3为大量程变比(S2空头)。
  5、单变比时,监控摄像头二次S2与电压互感器二次b连接接地,电流互感器二次改变双变比用小变比时,S2与电压互感器b连接接地(S3空头);用大变比时,S3与电压互感器b连接接地(S2空头)。
  高压线为铝线时,应采用铜铝过渡线夹牢固连接,整机箱体必须接地;电流互感器二次不得开路,电压互感器二次不得短路。
  高压计量箱装好后,应带负荷进行试验观察,看有功无功电能表转动是否正常。
  经过以上全面试验检查,合格后方可正式投入运行。