电流微型互感器CT二次开路故障分析与解决

[复制链接]
发表于 2022-11-7 10:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检查处理电流微型互感器CT二次开路故障,光电产品类型光电产品类型应该尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作的时候应该要注意安全,必须要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。

  发现电流微型互感器CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护;之后也就是要注意应该是要尽量减小一次负荷电流。若CT出现严重损伤,应转移负荷,停电处理。电流微型互感器CT二次过电压保护器出防止互感器CT二次开路的原理。

  发现电流微型互感器CT二次开路,光电产品购买要注意尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按照图纸把CT进行二次短路,之后也就是要注意去检查处理开路点;若短接的时候发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接的时候没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。

  在发现电流微型互感器CT二次开路故障范围当中,电池附件应该要注意去检查一下容易发生故障的端子与元件。对于检查出的故障,可以自行进行处理的,包括接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理之后投入所退出的保护。

  若开路点在电流微型互感器型号本体的接线端子上,这时候要注意去进行停电处理。若不能自行进行处理的(如继电器内部)或者是不能自行进行查明的故障,应该要注意先把CT二次短路之后再去汇报上级。