大参考

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 686|回复: 0

stmicroelectronics电压互感器消谐装置的原理

[复制链接]
发表于 2022-10-21 23:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当电力系统发生谐振时,经常使电压互感器烧毁或发生爆炸,造成恶性事故。为此,kemet传统的解决方法是在互感器开口三角绕组上串灯泡或电阻进行衰减。这种方法,不能从根本上解决问题,而且,其作用极不明显。后来,发展了一种模拟式消谐装置,由于它本身不具有智能特色,所以,不仅经常在弧光接地时引起误动作,而且只能消除某一特定频率的铁磁谐振,未能得到推广应用。
  电压互感器消谐装置原理:
  stmicroelectronics电压互感器消谐装置采用MCS51单片微机作为核心,对PT开口三角绕组电压(即:零序电压)进行循环检测,在正常工况下,该电压为零,装置内的大功率消谐元件处于断开状态,对于系统无任何影响。当PT开口三角绕组电压不为零时,说明系统处于故障工况,本装置CPU启动,wolfspeed对电压互感器开口三角电压进行数据采集,通过数字测量、消除干扰信号、提高可信度等数字信号处理技术,然后对数据进行分析、计算、诊断当前的故障工况;如果是某种频率的铁磁谐振,CPU启动消谐电路,使铁磁谐振在强大的阻尼下迅速消失,同时装置给出指示。铁磁谐振消除后,CPU自动显示有关谐振信息。如果是单相接地,CPU作诊断后,装置分别给出指示和报警,最后,CPU返回初始状态,并继续检测开口三角电压。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则




QQ|手机版|小黑屋|大参考 |

GMT+8, 2025-5-12 23:09 , Processed in 0.078161 second(s), 17 queries .

 

Powered by 大参考 X3.4 © 2001-2023 dacankao.com

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

 
快速回复 返回顶部 返回列表