漏电流互感器怎么预防烧毁现象发生?

[复制链接]
发表于 2022-9-30 22:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  rs电子元件漏电流互感器怎么预防烧毁现象发生?
  防止和削减用户电流互感器再次焚毁,不管对用户和供电公司都很有必要。
  1电流互感器焚毁原因
  (1)电流互感器二次开路,产生高电压,使电流互感器烧坏。
  (2)电流互感器使用年限过长绝缘老化,部分发生击穿或放电,rs电子产生过电压,使电流互感器发热烧坏。
  (3)电流互感器一次衔接铝排接触面氧化过重,接触电阻过大,发热使电流互感器烧坏。
  (4)用户超负荷运行时间长,使电流互感器发热烧坏。
  2专用变压器用户断路器及接线存在问题
  (1)一般10kV真空断路器和SF6断路器都具有有过流和过负荷维护,rs电子元器件呈现相间短路及过负荷时断路器能正确跳闸,过电压则靠装设的氧化锌避雷器切除。我公司所管辖专用变用户高压计量用电流互感器都装设在隔离开关和断路器之间,这样一旦电流互感器呈现问题,断路器和避雷器均不能切除毛病,将由上一级断路器跳闸切除毛病,然后扩大停电规模,一起也会因延时切除毛病使电流互感器焚毁。
  (2)用户侧发生单相接地时,因断路器不跳闸,为寻找接地点需逐一拉合同一公用线上的下线分支,还会形成停用公用线,增大停电规模。
  (3)用户侧避雷器绝缘老化,不能有用防止过电压。
  3采取对策
  (1)装设看门狗断路器,防止分支毛病涉及整条馈线停电,尤其是能保证用电侧单相接地时分支断路器能可靠跳闸。
  (2)将计量用电流互感器接至断路器后面,以确保计量电流互感器毛病时断路器和避雷器正确动作切除毛病。
  (3)加强用户高压计量电流互感器及避雷器高压绝缘实验(规程规则不超越4年),及早发现计量电流互感器和避雷器绝缘老化程度,及时更换,防止呈现计量电流互感器烧坏形成停电。
  (4)定期清扫用户一次设备,削减污闪,防止绝缘降低。