  接近开关传感器的设计_微型电流互感器的接线应遵循串联原理:一次绕组应与被测电路串联,二次绕组应与所有仪器负载串联。根据要测量的电流选择适当的变化,否则误差会增加。同时,次级侧须接地,以防止在将初级侧压入次级低压侧时损坏绝缘,从而导致人身和设备事故。
  不允许次级侧断开,当微型电流互感器正常工作时,工业显示器次级侧近似短路。如果突然打开,则励磁电动势突然从小值变为大值,并且铁芯中的磁通呈现出严重饱和的平顶。因此当磁通量穿过零时,次级绕组会产生很高的顶点波,其值可以达到数千伏甚至数十伏,这对危机处理人员的安全性和仪器的绝缘性能都有很大影响。
  此外,次级侧开路会使E2产生数百伏的电压,如果碰触到它,将导致触电事故。 因此,微型电流互感器的次级侧设有短路开关以防止初级侧断开。在使用过程中,齐纳二极管一旦次级侧断开,应立即除去电路负载,然后将其停止。处理完所有内容后即可重用。
  安装保护性微型电流互感器时,应尽可能取消一次保护装置的保护,要设定的区域。如果有两组电流互感器并且位置允许,则应将它们放在断路器的两侧,以使断路器处于交叉保护范围内。
  为了减轻发电机内部故障的损害,应在发电机定子绕组的输出侧安装用于自动调节励磁装置的电流互感器。为了便于分析并在将发电机并入系统之前发现内部故障,应将用于测量仪器的微型电流互感器安装在发电机的中性点上。