  什么情况下交流电流互感器的测量会不准确?让schmersal互感器来给大家说说看

  1、检查电流互感器是否损坏:
  1、检查极性是否损坏:
  dewalt电流互感器的初级绕组标记为P1和P2,次级绕组标记为S1和S2。如果P1和S1是同名端子,这种符号称为负极性。初级电流从P1流入,次级电流从S1流出。极性检查很简单,除了检查变压器校准器外,还可以使用直流检查方法。
  2、退磁检查依据:
  在电流互感器电流突然下降的情况下,commscope互感器的铁芯可能会产生剩磁。例如,电流互感器在大电流情况下突然切断电源,次级绕组突然断开。变压器的铁芯有剩磁,使铁芯的磁导率降低,影响变压器的性能。变压器长期使用后应退磁。检查前还应对变压器进行退磁。
  退磁是给铁芯一个交变磁场,交变励磁电流通过初级或次级绕组。从0逐渐增大交变磁场(励磁电流),使铁芯达到饱和,然后将励磁电流慢慢降低至零,以消除剩磁。
  2、检查电流互感器测量是否准确的依据:
  变压器误差测试一般采用被测变压器与标准变压器进行比较,两台变压器二次电流之差即为被测变压器误差。这种测试方法称为比较法。
  标准变压器要求比被测变压器高两个档次,此时标准变压器的误差可以忽略不计。如果标准变压器仅比被测变压器高一级,则应考虑测试结果的误差加上标准变压器误差。
  电流互感器其他4种常见故障排除:
  1、电流互感器的绝缘层很厚,有的绝缘层包裹松散,绝缘层之间有褶皱。另外,真空处理差,浸渍不完全,产生含气空腔,易造成局部放电故障。
  2、电容屏的尺寸和排列不符合设计要求,电容屏放电更少,电容极板不平整,甚至错位、断裂,破坏均压特性。因此,当沿局部固体绝缘表面的电场强度达到一定值时,就会引起局部放电。